在建筑行业会出现的一个质量通病,并且也是业主入住后投诉较多的一个问题,就是绵阳轻质隔墙板在施工安装后,衔接部位和部分面层经常产生裂缝。下面就给大家介绍一些预防措施,一起来了解一下吧。
(1)在选用板材前,深入各板材生产企业进行考察,了解其生产工艺、质量**体系、材料临时堆放场地、企业生产能力,以**板材各项指标都符合国家标准、有足够的板材晾晒时间、**材料的干燥。
(2)要求板材生产企业在生产过程中采用专用的水性隔离剂而不要采用废机油。
(3)采用聚合物水泥砂浆作为安装嵌缝砂浆,具有很强
的粘接力和较强的韧性,硬化时不收缩,用于轻质建筑板材安装时可以不落浆,**嵌缝砂浆饱满,增强嵌缝的粘接强度,抑制收缩应力的破坏作用,嵌缝砂浆自身不收缩减少收缩应力。
(4)在较长墙体施工安装过程中,建议在安装时每隔3~5米距离预留一处安装缝暂时不做处理,让此段墙体自由收缩 7~10天,待收缩应力已基本释放、变形稳定后再用聚合物嵌缝砂浆将此连续接缝填实。这样可避免长墙累积收缩应力过大造成裂缝。
(5)为避免门框上部倒八字裂缝,可在门框与长墙连接处,距门框两块板处预留一收缩缝暂不处理以释放应力,7 ~10天后再用聚合物水泥砂浆填实处理。
(6)应选用尺寸规矩、表面平整的轻质建筑板 材,尽量减少找平抹灰层的厚度。找平抹灰层的厚度越薄越不易形成裂缝。找平抹灰层可选择粘接强度高并不产生收缩应力的材料,如粉刷石膏、聚合物水泥砂浆 等,特别是粉刷石膏具有早强、快硬、粘结力强、不开裂、不空鼓,不掉粉等特点,既可避免裂缝的产生,施工又简便、经济,墙面效果也很好。
(7)对轻质隔墙板根部处理。在条板施工安装完毕之后,派专人对立板根部检查,并用砼达到终凝之后,再拔掉木楔填细石砼。
(8)当沿着顺条板长条边位置垂直或交叉时,其 凿洞不宜过大;当管道沿着顺条板长条边位置垂直时,其凿洞须用电动锯裁口,以免板面损伤太大缺口。
在补洞时,严禁采用水泥砂浆,须配有低碱水泥拌成的 C15以上细石砼来补强。在补缝**密实、光滑之后,另外在其位置上增贴二道玻纤带,其宽度至少要复盖补洞之外40毫米以上。
以上八大措施就是预防绵阳轻质隔墙板出现裂缝,您记住了吗?